Ndt: Hatkeshwar Viyadüğü: Ahmedabad Belediye Şirketi, önemli NDT testlerinden kaçınmaya devam etti | Ahmedabad Haberleri

SinemT

Member
Ndt: Hatkeshwar Viyadüğü: Ahmedabad Belediye Şirketi, önemli NDT testlerinden kaçınmaya devam etti | Ahmedabad Haberleri


AHMEDABAD: Mart 2021’de, Rs 39 crore Hatkeshwar köprüsünde ilk çukur göründüğünde, belgeler müteahhit, sivil toplum mühendisleri ve viyadük danışmanı arasındaki bir toplantıda bir dizi tahribatsız testin değerlendirildiğini gösteriyor (NDT) betonun kalitesini ve viyadüğün kamu güvenliği için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için viyadük üzerinde. Harekete, belediye otoritesinin mühendislik departmanı tarafından yaklaşık bir buçuk yıl boyunca direnildi, ta ki 2022’ye kadar, Şubat, Haziran ve ardından Ağustos olmak üzere üç ayrı durumda beton yığınları düşmeye başladı.
NDT testleri, basınç dayanımını tahmin etmek, standart gerekliliklere göre beton kalitesini tahmin etmek, çatlak, boşluk ve diğer kusurların varlığını tespit etmek ve viyadüğün diğer kısımlara göre daha düşük bütünlüğe sahip kısımlarını belirlemek için yapılır.
Müteahhit Ajay Mühendislik Altyapı Pvt Ltd 2015 yılında yapımına başlanan viyadük 2017 yılında ziyarete açılmıştır. İlk olarak Mayıs 2021’de, ilk çukurun ortaya çıkmasından iki ay sonra, özel bir laboratuvar CIMEC, çekiç geri tepme testi adı verilen ve beton kalitesinin M45 betonu için tasarlanan standarttan dört kat daha düşük olduğunu ortaya çıkaran standart bir NDT testi gerçekleştirdi.
Yalnızca 2022 boyunca beş çukur gözlemlendikten sonra, eyaletin yollar ve binalar bakanlığı Eylül 2022’de kapsamlı bir NDT dizisi yapılmasını gerektirdi.
Bu testler, ultrasonik darbe hızı test cihazı, geri tepme çekiç testi, çekme, çekme ve koparma testleri, karot delme testi ve geçirgenlik testlerini içerir. Kıdemli bir AMC yetkilisi, “Geçenlerde dört özel danışmanın betonun basınç dayanımına ilişkin raporlarını sunmasından sonra, IIT Roorkee’ye viyadük üzerinde testler yapması için başvurulmuştu.”
Özel danışmanlar, bir dizi başka NDT testinin yapılacağına inandıktan sonra bile, 2022’de tavsiyeye yine karşı koyuldu. CIMEC de dahil olmak üzere AMC’nin görevlendirdiği özel laboratuvarlar, KCT, e-cube ve SVNIT-Surat, 45 metre açıklıktaki öngermeli beton (PSC) kutusunun üst levhaları, ağ ve alt levhalarının yeterli beton dayanımına sahip olmadığı görüşündeydi. “M45 sınıfı yerine, PSC M10 ila M15 kadar düşük bir dereceye sahipti. Başlayan onarımlar durduruldu.